국가정보자원관리원 화재 근본 원인이…"전산실에 서버와 UPS 같이 있었다" 작성일 09-27 58 목록 <div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">27일 오전10시 2차 브리핑…화재난 5층 외 2~4층 온·냉풍기 고장으로 647개 모든 서비스 중단</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="52WA4fVZNM"> <p contents-hash="632a6be8921674e7d872ee5fe1a6830f18bf13aa6769067a8034aed42e52eb16" dmcf-pid="1VYc84f5gx" dmcf-ptype="general">(지디넷코리아=박희범 기자)<span>화재로 인해 국가자원 업무시스템 가동이 전면 중단된 대전 </span><span>국가정보자원관리원이 전산실 내에 서버와 UPS를 같이 운용하고 있었던 것으로 드러났다.</span></p> <p contents-hash="f64aa46a06ffedb7e76bd1ebfc3e27877b576f8229ffc3208d8b8fe126059ecc" dmcf-pid="tfGk6841jQ" dmcf-ptype="general">UPS 무정전전원장치는 한전의 전압이 불규칙하기 때문에 전기 공급을 일정하게 하는 역할을 한다. 특히, 배터리가 붙어 있어 정전 상황에서 바로 전기도 공급한다. 대개 20~30분 정도 제 기능을 하고, 이어 바로 전기 발전기가 가동에 들어가 전원을 공급한다.</p> <p contents-hash="cb1c670d284f121367036e28411711dff76f95edd3a15222d02ee2e1d2aee497" dmcf-pid="F4HEP68taP" dmcf-ptype="general">슈퍼컴퓨터 UPS를 관리하는 KISTI 관계자는 "화재에 대비해 UPS와 발전기, 배터리는 건물 지하에 따로 두는 것이 기본"이라며 "30년 전 쯤 슈퍼컴에도 UPS에서 화재가 났었는데, 따로 둬 슈퍼컴 피해는 없었다"고 설명했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="70a4399dd3b6cf5895fbdbc6713b9cc4a3e1ace16d358d2a0d371b9d26c0bee3" dmcf-pid="38XDQP6Fk6" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="불이난 국가정보자원관리원 5층 전산실. 통유리 7개를 화재진압 및 배연을 위해 뜯어 냈다." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202509/27/ZDNetKorea/20250927121614121lulr.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="Yx1d7uUlci" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202509/27/ZDNetKorea/20250927121614121lulr.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 불이난 국가정보자원관리원 5층 전산실. 통유리 7개를 화재진압 및 배연을 위해 뜯어 냈다. </figcaption> </figure> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="6bd86732996d36b29454f4bf5466d84553eadcf67381896e6831c52ffe0212b6" dmcf-pid="06ZwxQP3o8" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="첫 화재 발생 지점." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202509/27/ZDNetKorea/20250927121615404blkd.jpg" data-org-width="638" dmcf-mid="GbJGcAj4jJ" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202509/27/ZDNetKorea/20250927121615404blkd.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 첫 화재 발생 지점. </figcaption> </figure> <p contents-hash="b5ce5e32400b600abf245810dc9333b070ce91b8adb33be9278ce8a63b3f460b" dmcf-pid="pP5rMxQ0A4" dmcf-ptype="general"><span>27일 오전 10시 30분 현재 유성구 긴급구조통제단과 국가정보자원관리원 측은 랙에서 리튬이온배터리를 분리하는 작업을 지행 중이나, 재발화 위험 등으로 작업 속도가 더딘 상황이다.</span></p> <p contents-hash="3f8afcc9bec1087b11d16a5f5381d467c069bcd72166a07042ff703061e757ac" dmcf-pid="UQ1mRMxpcf" dmcf-ptype="general"><span>국가정보자원관리원과 유성소방소는 27일 오전 10시 14분 2차 브리핑에서 "</span><span>UPS 리튬이온배터리 </span><span>이동</span><span> 작업을 진행하던중 </span><span>불꽃이 튀며 화재가 발생한 것"이라며 "당초 화재가 난 5층만 기능이 마비됐으나, 냉온풍기가 고장나면서 현재는 2,3,4층 서버 모두를 셧다운 한 상태"라고 말했다.</span></p> <p contents-hash="69faa782c05dfc9f36e2a34e00792d9e2b35214fdc8bc05e14c6037767a827d9" dmcf-pid="uxtseRMUNV" dmcf-ptype="general">이날 브리핑은 국가정보자원관리원 이상민 운영기획관, 정광용 시설운영팀장과 김기선 유성구 긴급구조통제단장 등이 나서 진행했다.</p> <p contents-hash="37eb8933c755ef2dfe9fdb1b0e1fc870ed4b679ba79fdbe74b5686dd47c3efbf" dmcf-pid="7Ce7SlhLg2" dmcf-ptype="general">이상민 운영기획관은 "리튬이온배터리가 당초에는 불이난 5층 192개 만 피해가 예상됐으나 화재가 확산하며 바로 옆에 붙어 있는 배터리 192개에도 불이 번져 총 384개가 피해를 입었다"고 밝혔다.</p> <p contents-hash="af284d1ad8d9a61049716c062485e486d9950952cd89f133fbd3923ba3f9209d" dmcf-pid="zhdzvSloc9" dmcf-ptype="general">화재 근본 원인도 파악됐다. 국가정보자원관리원 측이 서버실에 UPS가 같이 설치돼 있는 구조는 문제라는 인식아래 올해 사업비를 확보하고, UPS 리튬이온배터리를 지하로 옮기는 작업을 진행해 왔다.</p> <p contents-hash="1a25b60c03497cef20a73339e2a6c88b73e2ce8dd6ef129a6daa03da017fbdbe" dmcf-pid="qlJqTvSgAK" dmcf-ptype="general">국가정보자원관리원 UPS는 모두 6조, 16개 랙, 192개 배터리로 구성돼 있다. 이 가운데 최근 1조는 지하로 안전하게 옮겼고, 화재가 발생한 지난 26일에는 2조 이동 작업이 진행 중이었다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="f4ac4f7f3c062d07757520f2181a5b3e3b0bb5694189caf0d4ef677de9b0695f" dmcf-pid="BSiByTvacb" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="27일 오전 11시 현재 화재 현장. 랙에서 배터리 분리 및 배연작업이 진행 중이다." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202509/27/ZDNetKorea/20250927121616665vzvu.jpg" data-org-width="638" dmcf-mid="HbmByTvaad" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202509/27/ZDNetKorea/20250927121616665vzvu.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 27일 오전 11시 현재 화재 현장. 랙에서 배터리 분리 및 배연작업이 진행 중이다. </figcaption> </figure> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="c5c8fe57400f6a4d889e7d997b89a3770121f413d4237856e73a260ab57d6f7e" dmcf-pid="bvnbWyTNjB" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="27일 오전 11시 현재 화재 진압이 마무리 단계인 국가정보자원관리원 전경." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202509/27/ZDNetKorea/20250927121617911tsko.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="XilfZXHEge" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202509/27/ZDNetKorea/20250927121617911tsko.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 27일 오전 11시 현재 화재 진압이 마무리 단계인 국가정보자원관리원 전경. </figcaption> </figure> <p contents-hash="483c62e5ccc1dbc472c6501d36cc4350551a1ff640f65af9debf415218f86410" dmcf-pid="KTLKYWyjjq" dmcf-ptype="general">5층에는 배터리 이동을 지원하는 인력 10여 명이 작업 중이었다. 이들은 우선 전원을 내린뒤 배터리와 케이블 분리 작업을 40여 분간 진행했다. 그러는 와중에 갑자기 배터리에서 불꽃이 튀며 화재가 확산됐다..</p> <p contents-hash="045b9de5435c73191a4a6c1e2523a106e5b108d57fefa9f11c3019da872ac5fe" dmcf-pid="9yo9GYWAkz" dmcf-ptype="general">정광용 시설운영팀장은 "배터리는 2010년 도입한 것"이라고 부연설명했다.</p> <p contents-hash="13405055e09bb17a802be7fe542ee7d819c5ba281ab1fb1ab18feeeb0f958cfc" dmcf-pid="2Wg2HGYcj7" dmcf-ptype="general">이에 앞서 김기선 긴급구조통제단장은 "199명과 장비 64대가 동원됐다"며 "현재 추가 화재에 대비하며, 배연 작업과 배터리 분리 작업을 진행 중"이라고 말했다.</p> <p contents-hash="ad9785c31af9c9b0c9967e3f1376fcce9fb77abbfa09c9ab846101ea57cdc3c5" dmcf-pid="VYaVXHGkau" dmcf-ptype="general">김 단장은 "국가정보자원관리원 서버 보호를 위해 대량 방수를 하지 못하는 상황이어서 전산실 내부 온도가 160도에 달하는 등 소방대원 진입이 어려움이 있었고, 리튬배터리 특성상 열폭주 상황도 살피며 소량의 물로 전산실 내부 냉각 작업을 진행하다보니 시간이 많이 걸리고 있다"고 설명했다.</p> <p contents-hash="7d8d15b1b40cbbce20f7abb0c41e982beb5d87bf394d006c7d7db2c3831d381f" dmcf-pid="fGNfZXHENU" dmcf-ptype="general">유성소방소 측은 지난 26일 오후 8시 20분께 첫 화재가 발생한 이후 이날 밤 11시께 5층 전산실 전원 차단 후 화재 진압 및 케이블과 배터리 분리 작업을 진행했으나, 불꽃이 추가로 발생해 작업이 중단됐다고 설명했다. 이후 새벽 3시 20분께 외부 유리창과 안쪽 격벽을 파괴하고 배연작업을 시행했다.</p> <p contents-hash="a5ebaa11fed716d36d08d2a53ec46f0b322720e6f29b9ebcecbb891916f17902" dmcf-pid="4Hj45ZXDgp" dmcf-ptype="general">초진은 27일 새벽 6시 30분이나 2시간 10분 뒤인 8시 40분 일부에서 재발화가 진행되기도 했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="689d377be9c58b2deb82a117a0f6cec493c66ea2b9c95363b31bf88b59dcf4e9" dmcf-pid="8XA815Zwc0" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="국가정보자원관리원 이상민 운영기획관이 27일 브리핑 중이다." class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202509/27/ZDNetKorea/20250927121619188zmec.jpg" data-org-width="640" dmcf-mid="ZQkPFt1mkR" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202509/27/ZDNetKorea/20250927121619188zmec.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 국가정보자원관리원 이상민 운영기획관이 27일 브리핑 중이다. </figcaption> </figure> <p contents-hash="2a53016758ae8877811e0697e73d5d2686389ec2ee4099b657ff4575b0eefad7" dmcf-pid="6Zc6t15rc3" dmcf-ptype="general">박희범 기자(hbpark@zdnet.co.kr)</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 지디넷코리아. 무단전재 및 재배포 금지.</p> 관련자료 이전 명절 특수 효과 어디로…사라져가는 파일럿 예능 09-27 다음 배틀크루 마지막 중부권 예선전 돌입…내일까지 치열한 승부 예고 09-27 댓글 0 등록된 댓글이 없습니다. 로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.